a)
计算机、打印机及其电源(蓄电池、UPS电源)等设备均安放在观测值班室内。
b)
传感器和数据采集器用专用电缆连接。
c)
各传感器的安装高度应符合《QX/T ××××—××××
地面气象观测规范﹒总则》的要求。
1.1 传感器的安装
各传感器的安装见气象要素的观测标准《QX/T ××××—2005地面气象观测规范第1部分:总则》中的有关规定。
1.2 电缆的安装与连接
a)
为了防雷、防鼠、防水和安装、维修方便,自动气象站的电缆应穿入电缆管内,电缆管应安置在电缆沟内。
b)
电缆沟应便于排水、通风,两侧应砌砖墙,砖墙壁上预设安置电缆管的金属支架(或金属挂钩),为防止电缆被积水浸泡,安置电缆的金属支架(或金属挂钩)距离地沟底的高度以不小于30cm为宜;观测场内的电缆沟一般在小路下面,沟上面盖的水泥盖板就是小路的路面,沟的宽度以30cm左右为宜,沟的深度以便于安装电缆和防止大雨后积水为宜。
c)
不宜建电缆沟的台站,也可采用埋电缆管和修建电缆井的方法铺设电缆。
d)
电缆不能架空架设。
1.3 采集器、电源、计算机与打印机等的安装
采集器、电源、计算机与打印机等的安装位置以便于操作为宜。
1.4 避雷装置
自动站避雷装置应符合《QX 4—2000 气象台(站)防雷技术规范》的要求。
1.5 软件安装
采集软件已由厂家在设备出厂前安装在采集器中。配备计算机的需安装业务软件,安装方法按照业务软件技术操作手册进行,运行前需进行初始化,初始化的主要内容有:
a)
对时(设定和修改采集器、计算机时钟)。
b)
设定系统管理权限。
c)
设定气象站基本参数和自动气象站有关参数。
2 日常工作
a)
根据业务需要,定期(时)巡视观测场和自动站设备。
b)
自动气象站的数据出现缺测时,在人工气象站,应进行人工补测。
c)
定期取回无人值守自动气象站的数据。
3 维护
a)
要定期检查维护各要素传感器,检查维护要求详见气象要素的观测标准《QX/T ××××—2005地面气象观测规范第1部分:总则》中的有关规定。
b)
每年春季对防雷设施进行全面检查,对接地电阻进行复测。
c)
每年至少一次对自动气象站的传感器、采集器和整机进行现场检查、校验。
d)
定期按气象计量部门制定的检定规程进行检定。
e)
无人值守的自动气象站由业务部门每三个月派技术人员到现场检查维护。
f)
定期检查、维护的情况应记入值班日志中。对自动站数据有影响的还要摘入备注栏。