地面气象观测数据文件和记录簿表格式

4.3质量考核
基本站调整为国家气候观象台后,按照现行《自动气象站业务规章制度》和《地面气象测报质量考核办法》中有关国家基准气候站的规定进行考核。
5业务试运行
5.1准备工作
5.1.1  准备1台备份计算机,用以确保平时训练及业务试运行的需要。建议配置为:CPU PⅢ1G、内存256M以上,两个COM口,刻录机。条件允许的单位,可适当提高业务试运行的计算机配置档次,以便转入正式运行时直接将其调整为正式业务用计算机。
5.1.2  按自动站业务规章制度要求及相关规定,在备份计算机上安装运行现用业务程序
⑴ 在备份计算机上安装现用OSSMO2004版业务程序,并更新到最新版本;注意校准两台计算机的系统时间;
⑵ 将本站现用业务软件中D:\OSSMO 2004\SysConfig目录下的SysLib.mdb、AuxData.mdb两个参数文件拷贝到备用计算机,覆盖SysConfig目录下的同名文件;然后按照调整后基准气候站观测和发报任务要求修改有关参数设置(见下表);                  
自动站参数更改清单
修改参数名称 修改参数路径 现行参数 调整后参数
“观测方式” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 按实际 按实际
“台站类别” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 “基本站” “基准站”
“人工定时观测次数” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 “4” “24”
“操作员管理” “工作管理”→“操作员管理”中修改 由管理员根据本站人员变化增加值班人员
“报警时钟” “OSSMOClock”→“响铃报警时钟设置”→“固定响铃时间参数”中修改 增加各时次报警设置和其它设置
“台站值班任务” “工作管理”→“台站值班任务”中修改 无每小时人工观测工作任务、基数 添加每小时人工观测、观测资料输入、基数

TOP

工站参数更改清单
修改参数名称 修改参数路径 现行参数 调整后参数
“观测方式” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 按实际 “人工”
“台站类别” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 “基本站” “基准站”
“人工定时观测次数” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 “4” “24”
“湿球温度” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 “有:人工” “有:人工”
“湿敏电容” “参数设置”→“台站参数”→“台站基本参数”中修改 “无” “无”
“发报观测任务” “参数设置”→“台站参数”→“定时编报参数”中修改 按要求 “只观测不发报”
“操作员管理” “工作管理”→“操作员管理”中修改 由管理员根据本站人员变化增加值班人员
“报警时钟” “OSSMOClock”→“响铃报警时钟设置”→“固定响铃时间参数”中修改 增加各时次报警设置和其它设置
“台站值班任务” “工作管理”→“台站值班任务”中修改 无每小时人工观测工作任务、基数 添加每小时人工观测、观测资料输入、基数
其他项目根据本站实际变化的具体情况做相应修改,包括人工仪器订正值、补充旬月历史资料、气候月报历史资料、修改省区台站参数等,定时编报参数各栏对照本站调整后的发报任务作相应修改。修改完成后注意存盘。
5.1.3  将现用计算机业务软件中的各自动站历史数据文件拷贝到新备份自动站计算机相同目录中,确保历史资料的安全性、连续性、完整性。(见下表)
数据文件所在目录 数据文件名称 文件说明

TOP

D:\OSSMO 2004\AwsSource 自动站采集数据文件Z、P、T、U、W、R、ZZ、FJ、H、HH 记录全月逐日正点、逐分钟地面气象要素值、大风数据、辐射要素值等。
D:\OSSMO 2004\BaseData 地面气象观测逐日数据B文件 记录全月逐日地面观测数据,包括自动采集数据和人工观测数据,每月一个。
D:\OSSMO 2004\Log 系统日志文件 记载软件运行的重要操作,每月一个。
D:\OSSMO 2004\ReportFile 地面气象观测数据A、J文件,辐射观测数据R文件 即月报表数据文件,由B文件和自动站分钟地面数据文件及H文件转换得到,每月一个。
D:\OSSMO 2004\SYNOP 台站各报文文件 按台站具体承担的发报任务,在天气报、补充天气报、重要天气报、气象旬月报、气候月报中生成。
D:\OSSMO 2004\SysConfig 系统配置、台站参数、辅助参数数据库文件 记录系统运行各种参数、路径配置文件及台站基本参数数据库辅助参数数据库文件。
5.1.4  设置备份计算机的自动站实时数据拷贝功能,备份机的OSSMO 2004安装目录为:D:\OSSMO 2004
⑴ 将现用计算机中的自动站数据所在目录(D:\OSSMO 2004\AwsSource)设为共享(注意安全权限设为只读);
⑵在备份计算机上建立对(1)我们的党组织享目录的映射;(设映射盘符为L)
⑶在备份计算机上建立批处理文件sjbf.bat;
    COPY L:ZIIiii??.006  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
COPY L:ZZ.TXT  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
COPY L:FJ.TXT  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
COPY LIIiii??.006  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
COPY L:TIIiii??.006  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
COPY L:UIIiii??.006  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
COPY L:WIIiii??.006  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
COPY L:RIIiii??.006  "D:\OSSMO 2004\AwsSource\"
⑷在备份计算机上添加一个执行sjbf.bat的计划任务(计划为每日),注意将该计划任务的重复任务选项勾上(点击鼠标右键,依次选属性/计划/高级),设为每10分钟运行一次,重复时间设为24小时。

TOP

另:OSSMO2004软件提供了数据备份功能,具体操作方法见附录1:“OSSMO2004软件数据备份功能的设置”。
5.2试运行
在正式切换前,按照基准站模式进行2个月时间的业务试运行。
试运行期间,实行对口指导制度。即:市气象局从临近的基准站选定一名业务人员到升格台站进行新业务运行跟班指导,升格台站选派一名业务人员到对应的基准站参加跟班实习。
试运行期间,原自动站观测方式不变。升格台站,分别在备份计算机和人工站计算机上增加国家气候观象台模式的自动站和人工站观测、编报;非升格台站,增加国家气候观象台模式下的新增业务内容的观测、编报。
升格台站另行准备一本气簿-1(基准站),用于记录每小时人工观测记录,并在人工站计算机中录入、校对、编制报表。同时,启动备份计算机的每小时自动站实时数据拷贝功能,在完成常规观测任务后,按照国家气候观象台模式,进行数据录入、校对、编报(不发送)、编制报表。
非升格台站进行新增业务内容的操作时,可在备份计算机上进行,也可在现用计算机上进行。在现用计算机上新增拍发的报文不得发送。
要求完全按照新的业务流程完成新的业务观测任务,使所有观测员熟悉新增各项工作任务,并检验新业务流程,每周集体观测、学习一次,分析查找运行过程中出现的问题,并及时完善。
6 正式运行的切换

TOP

6.1切换值班安排
切换前一天晚上20时开始,安排站内业务骨干负责值守,台站主要领导、业务负责人到现场组织协调,其他业务人员在业务切换时应到现场观摩。
6.2切换操作步骤
6.2.1 方式一:备份计算机档次较低的台站,应将现用自动站计算机切换为新模式
切换前一天晚20时观测、发报结束后,按照以下步骤操作:
第一步:在测报业务软件的“数据维护”中备份当日采集数据文件,编制月末的气象旬(月)报并校对无误。
第二步:按照前表所列清单,将相关资料记录拷贝到备份计算机上。为便于制作当年年报表,应保证从前一年7月~当月的数据完整。
第三步:按照前表所列清单,将相关参数数据文件从备份计算机(原试运行机)拷贝到现用自动站计算机上。为确保各参数设置的正确,参数复制后,应人工加以校对;尤其注意按照新的业务要求校改前表所列参数无误。
6.2.2 方式二:备份计算机档次高的台站,可直接将备份计算机切换为正式业务运行计算机
切换前一天晚20时观测、发报结束后,按照以下步骤操作:
关闭自动站计算机,直接将连接计算机的自动站串口电缆连接到备份计算机上,启动备份计算机。

TOP

6.3切换注意事项
 切换应准确迅速,务必在21时观测前完成。
 在第1日编发天气报、补充天气报时要特别注意校对“前24小时气温”、“前24小时气压”、“前3小时气压”、“过去24小时最高气温”、“过去24小时最低气温”、“过去12小时地面最低温度”及过去各定时雨量等记录,以免出现错误。同时对编制出的报文人工进行认真校对,防止由于参数设置错误导致编报错误。
 21时观测后,应注意查看自动站网络通道是否畅通、实时地面气象数据传输文件是否传输正常。
 业务转换后两周内,应适当安排主副班双人在岗,以备不时之需。
7 新业务运行注意事项和流程
7.1 交班员注意事项
 值班员全面校对本班的各种记录,填写值班日记,为下一班作好准备。打扫值班室卫生。
 认真与接班员搞好“四交接”。
 交班过程中发生的天气和临时任务主要由交班员处理,接班员提出的问题应当面核实登记。故障共同排除,并登记。
 接班员未在值班日记上签名和在计算机中进行交接班登记,不算完成交班。值班员应坚守岗位,延续工作。

TOP

7.2 接班员注意事项
 接班时间:大夜班2:—8:;白班8—18:;下午班,小夜班18—2各班应严格按照时间要求准时接班。(台站班次安排和交接班时间可根据本地实际情况制定)
 接班员积极协同解决交接班过程中发现的各类问题。认真作好“四交接”;还须注意:
① 共同巡视观测场、值班室各种仪器,查看自动站仪器、软件运行是否正常,自动站数据上传是否正常。
② 检查自记纸、表、簿是否完整,工作用品是否齐全。
③ 查看气簿-1中云、能、天的记录,注意连续记载。查看值班日记有关栏目,明确上一班的交待事项。
④ 值班日记上签名。各时钟对时,计算机对时。

TOP

7.3 值班员注意事项
 校对上一班所有记录(观测发报记录、自动站数据、打印的资料),查看上一班值班日志,按规定登记发现的错误和疑问。
 正点前10分钟查看自动站实时数据是否正常。正点后5分钟内检查自动站资料传输是否正常。
 定时观测:一般在正点前30分巡视仪器,45—60分依次观测0—320cm地温、云、能、天、干湿球、最高最低并调整、温湿计读数并作记号、降水、风、气压读数并作记号;00—01分采集自动站数据;01—05分向计算机内录入人工观测数据并编发报,在正点后5(+6)分钟内发送到省大气探测技术保障中心。
 补充天气观测:45—60分依次观测云、能、天、干湿球、05时降水量、风、气压;00—01分采集自动站数据;01—05分录入人工观测数据并编发报,在正点后5(+6)分钟内发送到省大气探测技术保障中心。
 人工24次定时观测:一般在正点前30分巡视仪器,50—60分观测云、能见度、天、干、湿球温度、风、气压,查看自记仪器、自动站运行状态是否正常,完成人工观测记录的输入、计算和抄录(抄录与否由市局统一规定)。
 每天19:40—20:10观测日照、蒸发,并同时观测蒸发降水量。冬季观测雪深、雪压、冻土、电线积冰,以及适时湿球溶冰等。重要天气报的拍发及联防在达到标准时进行。每月1—5日20时读最低气温表的酒精柱。正点遇自动站故障按规定进行人工观测。遇停电、计算机故障等手工编报。
 日降水过程达到标准时,在规定时段内进行酸雨观测、发报。
 班内注意辐射仪器状态,发现异常时,及时进行人工观测。
 蒸发:取水、加水;
 辐射:加盖、去盖;
 数据异常:及时上报并人工补测;(深层地温异常,增加02、08、20三次观测)
 检查探测环境和设备保护情况。遇有设备故障或遭损坏、遗失以及由损坏环境的事件发生,要及时处理和报告。对任何在气象台站周围建造和设置不符合气象探测环境保护要求的建筑或障碍物的行为都应依法予以制止,并于当日将破坏探测环境的行为、采取的措施等情况通过电子邮件上报市气象局和省局监测网络处、政策法规处,相应的纸质材料必须在一周之内上报。

TOP

.4 日业务工作流程
7.4.1 大夜班(1:15—7:30)工作流程表
1:15—1:30 接班
1:30 巡视观测场和仪器设备,校对小夜班全部记录
1:45 开始人工观测项目
1:50 检查自动站数据(异常时进行人工仪器补测)
2:00 自动站采集数据
2:01—2:03 输入人工数据 (注意校对24小时内最高气温)
2:05 之前发出天气报(1:30后有重要天气达到发报标准时与天气报合并编发)
2:30 巡视观测场和仪器设备
2:50 开始03时人工观测项目(逢旬月末,注意03时之前校发旬月报)
3:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
3:30 巡视观测场和仪器设备
3:50 开始04时人工观测项目
4:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
4:30 巡视观测场和仪器设备
4:45 开始05时人工观测项目(如有降水量,注意加填在08时RR栏)
4:50 检查自动站数据
5:00 自动站采集数据
5:01—5:03 输入人工数据 (注意校对24小时降水量)
5:05 之前发出补充天气报
5:30 巡视观测场和仪器设备
5:50 开始06时人工观测项目
6:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
6:30 巡视观测场和仪器设备
6:50 开始07时人工观测项目
7:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
不定时 日照纸复算、签名,日出之前检查日照计
遇强降水时小型蒸发器取水,大型蒸发取水或加盖
校对辐射资料,总辐射表去盖,开机检查
为下班准备压、温、湿、雨量、风自记纸
酸雨采样
有重要天气达到发报标准时,发不定时重要天气报
7:05—7:30 对本班全部记录再次进行检查、校对,力争错误在班内发现,并及时纠正或处理
7:30 之前完成所有交班准备工作

7.4.2 上午班(7:15—13:30)工作流程
7:15—7:30 接班
7:30 巡视观测场和仪器设备,校对大夜班全部记录
7:45 开始人工观测项目(冬季注意测雪深、雪压,冻土),更换气温、气压、相对湿度、风、雨量自记纸(天气现象复杂时,可在正点后进行)
7:50 检查自动站数据(异常时进行人工仪器补测)
8:00 自动站采集数据
8:01—8:03 输入人工数据 (注意校对12小时最低地温、24小时降水量)
8:05 之前发出天气报(7:30后有重要天气达到发报标准时与天气报合并编发)
8:05—8:30 换自记纸(逢周日上发条),巡视观测场和仪器设备
夏季收回地面最低温度表
8:50 开始09时人工观测项目(4日09时之前注意校发气候月报)
9:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
9:30 巡视观测场和仪器设备(天晴注意地温场松土,逢周日换湿球纱布)
9:50 开始10时人工观测项目
10:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
10:30 巡视观测场和仪器设备
10:45 开始11时人工观测项目
10:50 检查自动站数据
11:00 自动站采集数据
11:01—11:03 输入人工数据
11:05 之前发出补充天气报
11:30 巡视观测场和仪器设备
11:50 开始12时人工观测项目
12:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
12:30 巡视观测场和仪器设备
12:50 开始13时人工观测项目
13:05 之前检查、完成人工记录的输入、查算及自动站资料的上传
不定时 整理自记纸(挑取最高气压、最低气压、最小相对湿度、最大风等)
辐射连续观测(发现异常,及时人工补测),大雨或连阴雨加盖
遇强降水时小型蒸发器取水,大型蒸发取水或加盖
酸雨采样、初测、北京时14时前传输
有重要天气达到发报标准时,发不定时重要天气报
13:05—13:30 对本班全部记录再次进行检查、校对,力争错误在班内发现,并及时纠正或处理
13:30 之前完成所有交班准备工作

TOP

4.2业务规范
 备齐技术文档和工具书。业务技术文件:《地面气象观测规范》及补充篇,《自动气象站业务规章制度》,地面观测质量考核办法,测报岗位考核管理办法,《安徽省气象探测环境和设施保护手册》,《地面气象电码手册》,以“气业”或“气测”下发的各类文、函。工具书:地面气象观测云图,常用表2、3号和湿度查算表,本站气压简表、查算办法、《地面气象测报业务系统软件操作手册》、《地面气象观测数据文件和记录簿表格式》、《气象信息网络传输业务手册》。
 制定仪器故障、计算机故障、停电等突发事件应急办法。
 《地面气象观测规范》中,涉及到不同类型观测站的部分,调整后执行国家基本气象站的有关规定。
 电码型式,天气报、补充天气报继续执行《GD—01Ⅲ》,重要天气报继续执行《GD—11Ⅱ》,气象旬月报继续执行《HD—03》,气候月报继续执行《FM71-XCLIMAT》,航危报继续执行《GD-21II》《GD-22II》,均无改变。
4.3质量考核
按照现行《自动气象站业务规章制度》和《地面气象测报质量考核办法》中有关国家基本气象站的规定进行考核。

TOP

7.1交班员注意事项
 值班员全面校对本班的各种记录,填写值班日记,为下一班作好准备。打扫值班室卫生。
 认真与接班员搞好“四交接”。
 交班过程中发生的天气和临时任务主要由交班员处理,接班员提出的问题应当面核实登记。故障共同排除,并登记。
 接班员未在值班日记上签名和在计算机中进行交接班登记,不算完成交班。值班员应坚守岗位,延续工作。
7.2接班员注意事项
 接班时间:大夜班1:15—1:30,白天班7:15—7:30,小夜班16:15—16:30,各班应严格按照时间要求准时接班。(台站班次安排和交接班时间可根据本地实际情况制定)
 接班员积极协同解决交接班过程中发现的各类问题。认真作好“四交接”;还须注意:
①共同巡视观测场、值班室各种仪器,查看自动站仪器、软件运行是否正常,自动站数据上传是否正常。
②检查自记纸、表、簿是否完整,工作用品是否齐全。
③查看气簿-1中云、能、天的记录,注意连续记载。查看值班日记有关栏目,明确上一班的交待事项。
④值班日记上签名。各时钟对时。
7.3值班员注意事项
 校对上一班所有记录(观测发报记录、自动站数据、打印的资料),查看上一班值班日志,按规定登记发现的错误和疑问。
 正点前10分钟查看自动站实时数据是否正常。正点后5分钟内检查自动站资料传输是否正常。
 定时观测: 45—60分依次观测云、能、天、降水;00—01分采集自动站数据;01—05分向计算机内录入人工观测数据并编发报,在正点后5(+6)分钟内发送到省大气探测技术保障中心。
 补充天气观测:45—60分依次观测云、能、天、05时降水(冬季);00—01分采集自动站数据;01—05分录入人工观测数据并编发报,在正点后5(+6)分钟内发送到省大气探测技术保障中心。
 每日日出后和日落前注意巡视观测场和仪器设备;08时观测注意更换温、湿、雨量、气压等自记纸;20时注意人工对比观测。
 每天19:40—20:10观测日照、蒸发,并同时观测蒸发降水量。冬季按规定观测雪深、雪压、冻土、电线积冰,以及适时湿球溶冰等。重要天气报的拍发及联防在达到标准时进行。每月1—5日20时读最低气温表的酒精柱。正点遇自动站故障按规定进行人工观测。遇停电、计算机故障等手工编报。
 按规定维护观测环境,对任何在气象台站周围建造和设置不符合气象探测环境保护要求的建筑或障碍物的行为都应依法予以制止,并于当日将破坏探测环境的行为、采取的措施等情况通过电子邮件上报市气象局和省局监测网络处、政策法规处,相应的纸质材料必须在一周之内上报。